為什么要鋪設絕緣膠墊
電力人員在作業中,由于面對電壓較高,電流泄露會對人身形成巨大的安全隱患。所以電力作業中不僅有基本安全工器具如驗電器、拉閘桿、絕緣手套等作為人身的基本保障,還需要輔助安全工器具為人身安全增加一層保障。而絕緣膠墊就是輔助安全工器具的佼佼者。當電力作業中,出現意外時,絕緣膠墊會讓人身與大地絕緣,無法形成閉合電流,是配電室中防護生命安全的最后一道防線,所以根據《電業安全工作規程》(變電站及發電廠電氣部分)內部的一些規定,許多電氣工作是需要站在絕緣墊上的。
如何選擇適合自己的絕緣膠墊
6kv-10kv配電室:配電室中,10kv的配電室較多,一般10kv的國標標準是5mm厚。另外高于5kv低于10kv的配電室中默認使用5mm厚絕緣膠墊。
11kv-15kv配電室,配電室中,高于10kv,低于等于15kv的配電室中一般使用國標標準為6mm的絕緣膠墊,耐壓15kv,完全滿足配電室中使用。
16-25kv配電室,配電室中,高于15kv低于等于25kv一般使用國標標準為8mm厚的絕緣膠墊,8mm厚耐壓25kv可以滿足以上配電室中的使用要求。
26-30kv配電室,配電室中,高于25kv低于等于30kv一般使用國標標準為10mm厚的絕緣膠墊,10mm厚耐壓為30kv,完全滿足上述配電室中的耐壓要求。
31-35kv配電室,配電室中,高于30kv,低于等于35kv一般使用國標標準為12mm厚的絕緣膠墊,12mm厚耐壓為35kv,滿足上述配電室中的需求
配電室絕緣膠墊鋪設施工要領
(1)地面與絕緣膠板應無灰塵、油污、水分、必須清潔、干燥;
(2)粘貼前用120° 汽油將被粘貼面清洗干凈,晾干后再涂橡膠液;
(3)環境溫度要求25℃-42℃,相對濕度不高于60%,通用良好;
(4)絕緣膠板粘貼面用粗砂輪、粗砂紙、木銼等輕微打毛(粘貼面30-50mm邊緣必須打毛);
(5)橡膠液必須在被粘貼地面和絕緣膠板面上用毛刷刷兩遍,頭一遍干燥20-30分鐘,第二遍干燥至微粘手時便可粘貼;
(6)橡膠液如太濃,不便施工
(7)絕緣膠板與地面粘貼后,再用重5千克以上圓輥筒滾壓5遍以上;
(8)施工中應注意通風、防火;
(9)絕緣膠板地面在使用過程中,發現由于機械操作等原因脫干和卷邊時,可用上述粘貼方法補貼、修理。